基桩的检测数量是如何确定的?

发表日期:2019-04-16 12:03:01 文章来源: 分类:[常见问题 ] 浏览次数:

根据国家基桩检测规范规定,基桩检测数量要求如下:

(1)有设计要求的,按设计要求确定。

(2)设计无要求时,对设计等级为甲级、地质条件复杂或异型(非等直径)桩的桩基,其检测数量不应少于基桩总数的1%,且不应少于3根;其他桩基工程的检测数量不宜少于基桩总数的1%,且不应少于3根。

(4) 检测数量的确定应以单位工程同条件下的基桩总数为计算依据。

 (3)对使用不同规格类型基桩的单位工程应按不同规格类型 的基桩总数分别确定检测数量。

 (5) 当单桩承载力不满足设计要求时,应分析原因,并经各方协商认定后扩大检测数量。

本文关键词:基桩检测数量